Ето, многознайко, една страничка, направена като за "капацитети" като теб:
http://www.csgnetwork.com/moldrotcalc.htmlИзбери за база (опит 1):
Area: Albany, NY
Temperature: 30°C
Relative Humidity: 40%
Натисни [Calculate]
Condensation Threshold Temperature = 15°C
30-15=15°C разлика, какво стана с твоите 6???Опит 2: смени влажността от 40 на 60%, [Calculate]
Condensation Threshold Temperature = 21°C
С 21-15=6°C се промени температурата на повърхността при която би се получил конденз.Опит 3: смени температурата на 20°C, остави влажността на 40% като в опит 1, [Calculate]
Condensation Threshold Temperature = 6°C
Разлика: 20-6=14°C - т.е. промяната на температурата при запазване на влажността води до резултат, който също не е линеен, а се различава от този, при 30°C.Опит 4 (ниска влажност, но не 0):
25°C
5% влажност
резултат = -18°C
РАЗЛИКА = 43 градуса, а не 6!!!Опит 5:
25°C
1% влажност
резултат = -38°C
РАЗЛИКА = 63 градуса, а не 6!!!
//ASHRAE Psychrometric Eqns
var c1 = -10210;
var c2 = -4.893;
var c3 = -0.005377;
var c4 = 0.000000192;
var c5 = 0.0000000003557;
var c6 = -0.00000000000009034;
var c7 = 4.163;
var c8 = -1.04400397E04;
var c9 = -1.129465E01;
var c10 = -2.7022355E-02;
var c11 = 1.289036E-05;
var c12 = -2.4780681E-09;
var c13 = 6.5459673E00;
var c14 = 100.45;
var c15 = 33.193;
var c16 = 2.319;
var c17 = 0.17074;
var c18 = 1.2063;
var F_to_R = 459.67;
//ASHRAE Eqn 6.5 & 6.6
function ASHRAE65(temp) {
temp_R = (temp*1)+F_to_R;
Pw = c8/temp_R + c9 +c10*temp_R + c11*(Math.pow(temp_R,2)) +c12*(Math.pow(temp_R,3))+c13*(Math.log(temp_R))
Pw = Math.pow(Math.E,Pw)
return Pw
}
//ASHRAE 6.12
function ASHRAE612(W,Ws) {
mu= W/Ws
return mu
}
//ASHRAE eqn 6.22 for Ws at Twb
function ASHRAE622(Pw) {
W = 0.62198* Pw / (14.696-Pw)
return W
}
//ASHRAE eqn 6.23 for Ws at Twb
function ASHRAE623(Pws) {
Ws = 0.62198* Pws / (14.696-Pws)
return Ws
}
// ASHRAE eqn 6.25
function ASHRAE625(mu,Pws) {
RH = mu / (1.0-(1.0-mu)*(Pws/29.921))*100
return RH
}
//ASHRAE eqn 6.35 for W at Tdb
function ASHRAE635(Twb,temp,Ws) {
Wwb = (((1093-(0.556*Twb))*Ws) - 0.240*(temp-Twb)) / (1093 + (0.444*temp)-Twb)
return Wwb
}
//ASHRAE eqn 6.37
function ASHRAE637(Pw) {
alpha=Math.log(Pw)
tdp = c14 + c15*alpha + c16*(Math.pow(alpha,2)) + c17*(Math.pow(alpha,3)) + c18*(Math.pow(Pw,0.1984))
return tdp
}